This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 环境:
1)IAS Zone设备(有门磁传感器,水浸传感器,烟感等)是其他厂家的,需要对接到我们的协调器;
2)我们协调器用的协议版本是Z-Stack Home 1.2.2a,与IAS Zone设备所用协议版本一致;
3)我们协调器所用例程Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Projects\zstack\HomeAutomation\SampleLight, 在工程中好像没有IAS 相应的cluster;
问题:Zone 设备入我们的协调器Announce后一段时间会自动发送Leave命令,期间报警数据没有发送(比如门磁传感器开了,没有任何数据发出,水侵传感器在浸水后也没有数据发出);
在入与之配套的厂商的协调器时成功,发现多了个Enroll的过程,于是确定是我们的协调器没有发送Enroll response,请问在Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Projects\zstack\HomeAutomation\SampleLight工程中如何添加Enroll response,让IAS zone成功登记到协调器?
麻烦TI工程师回答一下,谢谢!
PS(不希望更换工程)
建议您参考下