Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530
CC2530基于Z-Stack Home 1.2.2a.44539
入网后工作正常,但是把协调器断电后,2530就无法正常工作了
是这样测试的:按一下节点上的按键点亮/关闭节点上的LED,
节点入网之后可以正常点亮/关闭节点上的LED,
但是当把协调器断电后,就无法点亮/关闭节点上的LED,
因供电电流比较小,2530功耗增大时,供电就不稳定了,导致2530工作不正常,
请问如何降低2530不在网的时候的功耗?降到和在网的时候功耗差不多。