Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
我们的协调器目前会带有一个简单输入功能的屏幕(可以输入十六进制的字符)
假设协调器坏了,更换新的协调器,新的协调器有那些必须的信息需要被设置为一样的,才能无缝的回到原有网络?
目前根据旧的协调器,新的协调器配置默认的PANID与旧的一样,也不能入网(panid会自动加1)
step 1. 通过代码的处理,在新panid重新建立网络后,强制修改了_NIB.nwkPanId 以及其对应的 ZCD_NV_PANID 存储位置为原来旧的协调器ID,并重启。依然没能进入原有网络
step 2. 读回旧协调器的ExtendedPanID(通过读取 ZCD_NV_EXTENDED_PAN_ID 存储的内容取得),并写入新的协调器 ZCD_NV_EXTENDED_PAN_ID 位置内,并重启,能够概率性向原有网络发送消息,但是不能保证百分百成功。旧的协调器回到网络则能百分百成功发送
所以请问下TI工程师,除了PanID和ExtendedPanID,还有那些信息是必须一样的?