cc2530 network topology問題



我用ZDP_IEEEAddrReq()把所有的node都畫出來。

如上圖第一次作完topology把所有node都抓到。

如果其中有一個node(0x2AD6)斷線了,在重新下ZDP_IEEEAddrReq(),0x2AD6的child就沒辨法抓到。

如何讓0x2AD6下面的child重新連線到其他的node??

如何更新network topology??

  • 如果Child设备是End device,那没有问题,会重新选择父节点,如果Child设备还是Router设备,就没有办法了。因为Router只是在第一次入网的时候会选择父节点,之后即便没有父节点也能照样工作了。

    另外也可以用ZDP_MgmtLqiReq进行更新