zigbee协调器在建立网络后能否断电呢?断电之后其他各节点之间还能通信吗?需要设置什么不
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
zigbee协调器在建立网络后能否断电呢?断电之后其他各节点之间还能通信吗?需要设置什么不
协调器组网成功之后若意外断电,路由会自动创建网络,取代之前的网络; 其他的路由、终端节点会自动加入到这个网络中。
请注意不要预编译NV_RESTORE
协调器组网成功之后若意外断电,路由会自动创建网络,取代之前的网络; 其他的路由、终端节点会自动加入到这个网络中。
请注意不要预编译NV_RESTORE
为什么不要预编译NV_RESTORE 啊? 帮忙解释下,谢谢!
预编译NV_RESTORE后,终端会保留原有的网络信息,不会重新加入其它网络
3 device, ZC, ZR, ZED
#200 , ZC 斷電
#213, ZED rejoin ZR
ZR , ZED short address 沒改變
sniffer 請見附件
p.s. 不知 Update Device packet 作用為何?
To Susan Yang:
1、路由有创建网络的功能吗?zigbee标准里面路由能创建网络吗?
2、路由不是有保持网络的功能吗?如果协调器断电,网络中有路由存在的话,路由就会一直保存着这个网络,如果有其他节点掉电重启也能重新加入这个网络。
Update Device packet 是router告诉Coordinator,Router接受了新的子设备,Coordinator收到这个消息以后,也知道这个设备换了父设备,可以把Coordinator原先Associatelist里面的信息删除掉。
如果网络使能了Trust Center Link Join的话,那么关闭ZC以后,网络可以正常的维持,但是不能添加新的设备了,因为新设备的添加必须通过trust center,一般是Coordinator,需要它来做认证授权才可以加新设备
我预编译了NV_RESTORE,当协调器断电后,其他节点还能相互通信吗?
如果不预编译NV_RESTORE,我做实验,协调器断电后好像就不能加入原先的网络了
期待你的解答