如标题,PANID变化发生在多次重启上电后,并且协调器关联表中存在数据。
问题:
1. 原因是以为断电会影响到协调器NV的数据?
2. 难道协调器和设备上电还存在顺序问题?或者和断电时间有关系?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
若是编译了NV_RESTORE,断电不会影响到协调器NV的数据,而且协调器和设备上电顺序及断电时间不会影响PANID
您现在是几个节点做实验?建议您都完全擦除后重新烧录试试