This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA229: 【求助】INA229 在没有负载回路电流的情况下读出VShut寄存器还是有值

Part Number: INA229

工程师你好!电路如下

在没有接入负载的情况下,读出Vshut和current一直有浮动,而且energy和charge寄存器的积分值一直在上升,读出的值和寄存器值如下:

VShut寄存器值:  

Current寄存器值:

Charge寄存器值:

而SHUNT_CAL校准公式也是没有计算错,分流器采用的是15A/75mV等效5mR

所以在不接入负载,没有电流回路的情况下,VShut寄存器的值存在且浮动的情况是正常的吗?

  •  即便我把差分输入都接地也是和上述问题一样,读出VShut的值在1~3范围浮动

  • 您好,

    所以在不接入负载,没有电流回路的情况下,VShut寄存器的值存在且浮动的情况是正常的吗?

    INA229存在输入失调电压和噪声,如下截图和table 8-2所示,因此在没有输入时,也会存在一定的输出和波动,您具体输出是多少?看下是否在INA229测量精度范围内

  • 感谢回复!Vshut寄存器在60V共模输入下的输出是在(2~4)*0.3125uV也就是0.625uV~1.25uV之间浮动,似乎符合您上边的数据范围。那energy和charge寄存器的积分值和Vshut寄存器的值有关,Vshut 的值由于在没有输入的情况下一直有一定的输出,energy和charge也就一直在积分,那这个问题是没办法解决吗?

  • 是的,charge和energy都是基于测量的 shunt voltage和 bus 电压计算的,但是通过将SHUNT_CAL 寄存器写0,energy和charge就会是0:

x 出现错误。请重试或与管理员联系。