关于信号隔离

Other Parts Discussed in Thread: SN6501

尊敬的前辈老师!我在思考几个关于信号隔离的问题,希望可以得到解答,谢谢!

1.如在一个电调和舵机控制系统中,PWM信号需要进行隔离吗?我认为隔离的主要目的是为了安全,其次是防止干扰。如果不进行隔离,怎么才能防止在紧急制动时,MCU不会出现复位、程序跑飞等问题呢?

2.如果对PWM控制信号进行隔离,需要将危险区和安全区的电源信号完全隔离吗?(比如使用SN6501或其他隔离电源模块)

3.我也见过一些应用案例,使用光耦对PWM控制信号隔离,但是危险区仅仅使用一路独立LDO供电(电源不隔离),该LDO的输入电压和安全区没有使用变压器隔离。这可行吗?

  • @balsr,

       我做的2xBLDC就是驱动侧和控制侧完全隔离的,6个PWM、母线电流、腿电流、母线电压、刹车、SPM的Fault反馈,都可做到隔离。驱动侧和控制侧是两套完全隔离的电源系统,这个不难!6个PWM和其它数字信号的隔离可用ISO7720F/7721F;模拟信号的隔离可用Avago ACPL-C870等模拟隔离IC实现。

      FYI!

  • 谢谢您!