如上图所示,ADC3663数据手册中提到了,上电后必须给reset引脚一个高脉冲,让它恢复默认的参数设置。
因为我们现在的FPGA没有多余引脚了,原理图设计时候,只是把reset简单的用2K电阻上拉到1V8(其实它里面也有个21K上拉电阻),没有额外的控制。
这样的话,ADC3663,可以正常使用吗?!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,是的,一定需要上电复位将寄存器的值都恢复到默认值。
只是把reset简单的用2K电阻上拉到1V8(其实它里面也有个21K上拉电阻),没有额外的控制。
这款ADC的reset是高有效呢,也就是说当reset高电平时复位,内部是下拉21K电阻。
所以上电后给REST一个高电平,然后再将其拉低,进入正常工作状态。可以看您附图的上电时序。
合理的上电时序是器件正常工作的前提,否则可能会出现寄存器读写不正确,芯片工作也会不正常。
另外,除了通过REST引脚进行复位之外,或者也可以通过寄存器0x00的reset bit进行复位也可以,但是如果使用软件复位,也是需要将REST拉低。
如果不硬件复位,这颗ADC无法使用吗,可以软件复位吗?!或者有别的办法啥的吗。
还是,必须“一定需要上电复位将寄存器的值都恢复到默认值”,才能使用呢?
如上所说,软件复位也是可以的,但是需要将REST拉低。
必须“一定需要上电复位将寄存器的值都恢复到默认值”,才能使用呢?
是的,为了保证芯片的正常工作,上电后需要将reset拉高进行复位,内部寄存器恢复到初始值。
如果不满足这个上电时序的话,即使使用,可能也会出现各种问题,最后还是回归到上电时序上这个问题来。
还有个问题啊,这里的200k个clk,指的是采样时钟,还是SPI的时钟呢。在文档里面没有找到呢。
采样时钟哈。可以看下初始化步骤,第二步配置REFBUF引脚然后给采样时钟,即为下面时序图中的CLK。