工具/软件:
你好、团队
我设计了一个使用 T 形网络的 TIA 电路、用于测量电离室的 PA 电流。 但存在一个问题、即当输入为 0 时、电路输出较大的偏置电压。 这几乎是电源轨、 我用信号发生器系列大 电阻输出电流输入 TIA , 偏置电压 可能部分偏移。 TIA 电路中的输入与输出之比符合预期。 我尝试添加电压输入 TIA 的同相端子、但它不 起作用。我 很困惑、 偏置电压的剂量来自哪里? 可能是漏电流?如何消除偏置电压?期待回复。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好、团队
谢谢你的答复,你是对的,这是我的错误。但有另一个问题。 使输入浮动(因为传感器是高电阻电流源) 、输出中也存在较大的偏置电压。 偏置电压随着 I 减小 R55 的值而降低,并且比例是相同的。 我认为 R62 不是第二个问题的主要角色。 输入浮动时电压来自何处? 漏电流?μ A 但在仿真中、我添加 TEE 网络节点中的电流无法生成偏置电压。 您的意见是什么?
此致
好的,我们有一个 共识,输出偏置来自 Vos 和增益,但我仍然有一些疑问.
我 通过更改 R1、R2、R55 来设置三个 R54 增益级别、即×1、×10、×100、如下所示:

我们可以看到、 系统中有两个增益、G1 是 1,10,100、G2(总数)是 500m,5g,50G
按我的测试,反相端子 输入悬空,同相端子输入为 GND,×1,输出为 10mV,×10,输出为 100m,、100,输出为 1v×是否太大? Vos 也许输出/G1 = 10mV、LMP7721 的 Vos 为 μV 级。
1.问题 1:我错了吗?Vos =输出/G2?、但补偿输出是 Vcompensation ×G1。
现在我使用电位器和电压进行如下补偿、因为它只是我手中的一个评估测试板。

我会做一个产品板然后,计划添加 ADC/DAC 来补偿失调电压,因为我应该考虑温漂。 但我认为这会 非常复杂、我应该测试 TIA 输出的方向和值、 然后 判断 补偿电压的方向和值、它可能需要这么多的运算放大器和阶跃。
‘s 问题 2:您是否有一些简单的方法或 TI 的产品来补偿偏移输出? 。断电加电时、偏置输出可能略有不同、不能忽略 μ V
非常感谢!
Bing、
我不确定我是否遵循您描述的内容、但下面介绍了 TIA 电路。 存在失调电压增益 G1、并且存在跨阻增益 G2、输出取决于这两者: Vos = VOUT*G1 + IIN*G2。
如果 Iin = 0、则 Vout = Vout*G1 Vos、因为反馈电阻器中几乎没有电流 (IB =~0)。
因此、对于上述三种情况、您可以获得以下跨阻增益、输入失调电压增益和 Vout — 见下文。
