主题中讨论的其他部件: INA225, TIDA-0.0328万
您好,
让我谈谈小电流感应。
客户正在考虑使用阈值约为40 mA的INA 300。
我希望了解有关低电流值感应设计的问题和建议。
客户必须使用INA 300才能在公司内共享部件。
您能给我建议吗?
此致,
Yusuke /日本Disty.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
让我谈谈小电流感应。
客户正在考虑使用阈值约为40 mA的INA 300。
我希望了解有关低电流值感应设计的问题和建议。
客户必须使用INA 300才能在公司内共享部件。
您能给我建议吗?
此致,
Yusuke /日本Disty.
筑山
总的来说,INA300可以检测到这一点,但应仔细选择设计。 检测40mA时应考虑的主要规格是:
-输入偏置电流(IB):
-输入电压偏移(Vos)
内部比较器的噪声调节因子(NAF)
-绝对最大差动输入电压范围(-40V至40V)。
IB和Vos符合要求,具体取决于所选的分流电阻器。
只要选择的并联电阻器在高电流期间创建不大于40V或小于-40V的差动输入,在40mA期间也会产生至少大于或等于5mV的电压。 我建议使用5mV并联或感应电压,因为这将是您在限位引脚处的VLIMIT电压,并且该电压应相当高。 一旦分流电压跳闸到5mV限值(不考虑滞后情况),INA300的报警引脚将会高电平并发出过流信号(40mA)。
如果VLIMIT引脚在1mV左右过低,则该零件内部的放大器将驱动其输出级,使其非常接近接地,从而在其线性输出范围之外工作。 如果在部件中选择了10us延迟,则您必须考虑NAF,它将500uV添加到您的跳闸电压上。 如果您的跳闸电压为1mV,则您可能会偶尔跳闸阈值。 这就是为什么我建议VLIMIT > 5mV。
数据表中的大多数规格都是采用VLIMIT =10mV,因此5mV限制应该是一个很好的折衷方案。 您可以选择更高的感应电压,但您面临使用更高的并联电阻器的风险,这会消耗更多的功率,并且在您的系统具有高电流时(如果是这种情况),需要更高的功率分解额定值。
这里还有 一 个TI设计,它使用INA300 来检测 50mA,因此它应该能够检测40mA。 未选择较低的电流,因为 设计 要求与INA225一起测量高达20A的电流。
www.ti.com/.../TIDA-0.0328万
请在论坛上发表您的其他问题。
此致,
Peter Iliya
电流感应应用