This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281:电流环路接地

Guru**** 2392125 points
Other Parts Discussed in Thread: INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1040721/ina281-current-loop-ground

器件型号:INA281

您好!

我使用 INA281从通过此电路的外部 PS 读取电流。 此电流的环路在一个与 INA281所用接地点不同的接地点终止。 电流环路接地是否需要与 INA281相同的接地?

当我将环路接地和 INA281接地隔离时、我在 INA281的输出端获得不正确的电压、当我使环路接地与 INA281 GND 相同时、我在 INA 的输出端测量正确的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    INA281无法处理彼此隔离的 GND。  如果两个 GND 相同、但连接在不同的点、只要您没有输入电压引脚、就可以正常工作、使其低于 INA281的 GND 引脚电势。

    如果隔离接地、则可能会损坏器件、因为 INA281 GND 和输入引脚之间的电势差不受控制、并且很容易超过 数据表中的绝对最大额定值。  我不建议您将这些隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier。 您能否推荐允许环路电流使用单独接地的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    请查看我们的隔离放大器。   https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html