您好!
我的客户在其电路中使用 AS358对直流电压进行采样、我们推广了 LM358B、但我们遇到了一些问题。
主级为三相 Vienna PFC、将三相380VAC 转换为±400VDC。
LM358B 的电路如下所示:此处未显示 RC 值、但这并不妨碍解释该问题。
我们在这里对-400V 进行采样。 LM358B 随附±5V。OPA 的输出应为-400*(-1/20)=2V。
但我们将在 Vienna PFC 的第一次启动期间看到 OPA 的负输出(将380VAC 连接到交流输入级)。
如下所示:OPA 的黄色输出、紫色输出(LM358B 的+5V 电源)、绿色输出(LM358B 的-5V 电源)。
然后断开交流电源以关闭该功率级、然后将交流电重新连接到交流输入、LM358B 的输出恢复正常。
您能帮我们找出问题的原因吗? AS358和 LM358B 之间是否存在参数差异可能会导致问题?