主题中讨论的其他器件:OPA192、
大家好、
客户使用 OPA2365进行 PFC 电流感应、感应电阻为0.01Ω Ω。 系统的输入电压为200-264V、输入电流为5.9A。 PFC 和 OPA192原理图如下所示。 当器件在264Vac 输入下满负载(62.5A)时的12ms 周期确实下降时、PFC MOSFET Q103或 Q102将损坏。 OPA2365输出电压异常。 测试波形如下所示。 您是否知道为什么 OPA2365输出电压在这种情况下异常?
非常感谢。
此致、
Sophia Yao