工具与软件:
您好、TI 团队:
我们正在设计包含三个隔离式直流/直流模块的电路板:24V 直流数字模块、+24VDC 模拟模块和-24VDC 模拟模块。 所有输出电源均为电流隔离。
我们的目标是使用由24VDC 数字电源供电的 ADC 测量所有电源的电压。 我们不使用任何隔离电路(例如隔离式放大器或隔离式 ADC)。 隔离接地旨在防止噪声耦合。
敬请为测量提供任何参考设计或电路建议。 随附了电源和 ADC 的简单方框图、供您参考。
感谢您的回答和您的时间。
此致、
Parth
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队:
如果您希望隔离模拟域、则需要这2个节点的隔离式测量解决方案。 可以使用2个 AMC3330来测量模拟电源、其中低侧输出由 ADC 在数字域中进行测量。
要测量电压、您需要电源上的分压器将电压分压至 AMC 器件和 ADC 的输入电压范围。
由于 AMC3330具有差动输出、因此您可能需要在进入 ADC 之前进行差分到单端转换。 或者、根据精度需求、您可以只将1个差动输出发送到 ADC。
谢谢。
Parth,
如果接地之间的电压差小于1/2伏、则可能有效。 如果接地之间存在很大的差异、则所有开关都应为 SSR (固态继电器)。 如下图所示、仅使用 SSR 的-24V 电源。 主接地端是数字接地。 对于+24V Digital (SD+)、选择的值应为逻辑高电平(ON)、应为低电平(OFF)。 24V 模拟(SA+)和-24V 模拟(SA-)的选择最好为逻辑高电平(ON)、高阻态(OFF)。 这样、选择输出就可以稍微低于数字接地。
ADC 输出是选择输入/10的、因此24V 电源为2.4V