我正在使用 AM263P-CC 电路板、对 CCM 自检错误强制模式有疑问。
AM263P TRM 和寄存器附录指出 CCM 自检错误强制的关键值应为 15 (1111)。 不过、在 SDK 10.02.00.15 中、我观察到出于此相同目的写入了密钥值 9 (1001)。
在强制启用自检错误的情况下运行代码时、我没有看到 CCM 状态寄存器 (CMSR1) 或 ESM 错误状态寄存器 (ESM_ERR_STS) 有任何变化。 这些位未根据强制错误按预期变化。
您能否说明一下、要启用 CCM 自检错误强制、哪个关键值是正确的? 此外、您能否提供一些指导、说明当自检错误强制激活时、为什么状态寄存器未按预期更新?