器件型号: AM263P4-Q1
1) AM263 技术参考手册指出硬件 RDC 具有开路和短路检测功能。 我看到将旋转变压器连接到 AM263 的两个硬件选项、一个涉及运算放大器、一个涉及电阻分压器网络。
开路/短路检测在这两种情况下都可以工作吗? 如果检测真的是短路和开路检测、我无法看到运算放大器的前端如何不会干扰这种情况。
那么、前端类型的选择是否会影响用于提供规定的 ASIL 等级的安全案例?
说明运算放大器前端可用的链接:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553276/am263p2-q1-signal-conditioning-required-or-not-for-resolver
www.ti.com/.../tidudp0.pdf
https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/EXAMPLES_DRIVERS_RESOLVER_DIAGNOSITCS.html
说明电阻分压器网络可用的链接:
https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/EXAMPLES_DRIVERS_RESOLVER_DIAGNOSITCS.html
2) 您能否共享有关旋转变压器(包括其失效模式)的 FMEDA 文档访问权限。 此外、了解哪些失效模式会有所帮助
都通过微控制器安全手册中描述的每个诊断进行了解决。 “AM263PX-LIMITED-SAFETY—AM263Px 受限功能安全内容“中是否介绍了这一点?
我目前正在等待此下载批准。
谢谢你。