请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137
您好!
我想设计一个具有两个 TMS570LS3137 MCU 的电路板、这两个 MCU 采用冗余和同步配置运行。
1) 1)此配置是否有任何应用方法? 是否有任何有关冗余模式的文档?
2) 2)是否更好地使用 MibSPI 或 SPI 在 MCU 之间进行通信?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想设计一个具有两个 TMS570LS3137 MCU 的电路板、这两个 MCU 采用冗余和同步配置运行。
1) 1)此配置是否有任何应用方法? 是否有任何有关冗余模式的文档?
2) 2)是否更好地使用 MibSPI 或 SPI 在 MCU 之间进行通信?
此致。
您好 ECE、
单个 Hercules MCU 旨在支持 IEC61508 SIL3及 ISO 22201 SIL 2合规性。 双 Hercules MCU 可支持 IEC 61508 SIL 4和 ISO 22201 SIL 3 (具有比较功能的双通道)。
[引用 userid="549389" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186379/tms570ls3137-redundant-configuration-for-tms70ls3137 ]1)此配置是否有任何应用程序方法? 是否有任何有关冗余模式的文档?[/quot]不、我们没有文档。