主题中讨论的其他器件:CC1310
大家好!
我正在尝试使用"LCD_single_port"示例驱动一个4COM 段 LCD。 我已成功映射字符(数字4)、但遗憾的是、我看到模糊句段和未使用的句段未完全关闭。 请参阅随附的图像。
我为 COM 使用了10k 外部电阻器网络。
您能建议我跳过这个问题吗? 我是否需要将串联电阻器与段线一起使用?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我正在尝试使用"LCD_single_port"示例驱动一个4COM 段 LCD。 我已成功映射字符(数字4)、但遗憾的是、我看到模糊句段和未使用的句段未完全关闭。 请参阅随附的图像。
我为 COM 使用了10k 外部电阻器网络。
您能建议我跳过这个问题吗? 我是否需要将串联电阻器与段线一起使用?

尊敬的 Staneslouse:
我们最近发布了一份有关 在 MSPM0上实现软件 LCD 解决方案 的文档、该文档详细介绍了产生这些影响的一些原因(第1节第二段)。
我还建议查看该文档中的参考资源。 MSP430实现方案 稍微详细地讨论了 LCD 的操作。
此致、
卢克
尊敬的 Staneslouse:
我认为我完全不理解您的问题。 您是想对 CC1310应用 MSP430或 MSPM0方法、还是要在 MSPM0上使用 CC1310方法?
简单地说、该方法利用计时器和 GPIO 来切换 LCD 面板段和 COM 线。 该方法与 MCU 无关、可以由任何具有计时器和 GPIO 的 MCU 来实现。 我们创建了代码示例、以帮助用户在我们的 MCU 平台上轻松采用该方法。
此致、
卢克
尊敬的 Staneslouse:
如果您想实现类似的功能、我建议在 CC1310器件下创建一个新帖子。 尽管我确实找到了 使用 GPIO 引脚实现分段 LCD 控制的参考设计
此致、
卢克