您好!
我有一个客户使用比较器来增加计时器、这很正常、但如果他们在比较器上切换到使用 ULP 模式、那么计时器会停止对比较器边沿进行计数。
这是我们以前尝试过的方法、还是它无法在 ULP 模式下工作的任何原因? 此外、客户在8MHz 而不是32上运行 SYSCLK、这是否会导致比较器出现问题?
穆南
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个客户使用比较器来增加计时器、这很正常、但如果他们在比较器上切换到使用 ULP 模式、那么计时器会停止对比较器边沿进行计数。
这是我们以前尝试过的方法、还是它无法在 ULP 模式下工作的任何原因? 此外、客户在8MHz 而不是32上运行 SYSCLK、这是否会导致比较器出现问题?
穆南
尊敬的 Munan:
请参阅 MSPM0L130x 混合信号微控制器数据表(修订版 C)的第7.15节。 如果您向比较器发送的输入信号超过了比较器的响应时间、比较器 ULP 模式可能会导致问题。
SYSCLK 不应影响比较器。
此致、
迭戈·阿巴德