部件号:TMS320F28386D工具/软件:
您好:
我创建了 CiA402 示例。 实际上我只能运行一次操作状态、不可能返回初始化状态、然后返回到 PREOP SAFEOP 和 OP。 我总是收到该对象 0x1C12 或 0x1C13 不存在。
此外、一致性测试报告还展示了示例中对象字典实现的许多问题。
我的问题是、您是否为 F2838 微控制器开发了更可靠的 CiA402 示例? 实际上我使用版本 5.13 的 CiA402appl 文件。
此致
Martin