Other Parts Discussed in Thread: PMP23338
部件号: TMS320F28379D
主题: PMP23338 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我们当前的 Vienna 整流器系统旨在将 115Vac (400Hz) 输入转换为 380Vdc 稳压输出、在涉及 50ms 输入电源中断的测试过程中、DSP 由保持电容器保持有效。 但是、我们观察到、从恢复交流电网电源到重新开始 DSP 生成 PWM 信号之间存在 200ms 的延迟。
注意:为了防止在欠压条件下不安全运行、如果电源线路分析仪功能计算出的 RMS 输入电压低于 70Vac 阈值、则会触发 PWM 生成。
调试:
1) 我们分析了代码、在计算出的 RMS 电压超过 70Vac 阈值时立即切换 GPIO 23。 这证实了电源线分析仪在电源返回后计算出高于阈值的有效 RMS 电压需要大约 200ms。 注意:If 条件包含在主函数中。
2) 为了进一步调查此延迟的根本原因, slewupdate 计数参数从 100 减少到 15。 这种修改大大改善了电力线分析仪的 RMS 计算时间、将满足 VRMS >70Vac 条件的延迟降低至约 10ms。
如何减少 slewupdate 计数参数专门影响电力线分析仪功能内 RMS 输入电压的计算时间? 我们需要澄清将此参数与观察到的延迟降低相关联的机制。