This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用内置 ROM 功能问题通过 USB 更新闪存

Guru**** 3024610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1658318/tms320f28377s-updating-flash-thru-usb-using-built-in-rom-function-problem

器件型号: TMS320F28377S
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

我们在产品中使用了 TMS320F28377S、因此需要通过 USB 端口重新刷写。

我们遵循推荐 (?) 过程(禁用外设和计时器后):

  uint32 (* USB_Boot_ptr)(void)=(Uint32 (*)(void)) 0x3fe868;// 0x3F8000 USB_Boot () in 0x3fe868 Rev. B、0x3fe431 Rev. 0
  void (* EntryFunc_ptr)(void);
  易失性 uint32 entryAddr =(* USB_Boot_ptr)();
  EntryFunc_ptr =(void (*)(void)) entryAddr;

  (*EntryFunc_ptr )();                     //跳转到引导加载程序。

似乎在某些电路板上可以正常工作、而在某些电路板上、它会崩溃和重置。
我们认为微控制器是相同的器件和 ROM、但我们不知道如何检查 ROM 版本。

工作时、我们会成功将 TI 闪存更新程序下载完毕、然后将闪存代码下载到芯片中。

问题:
-如何检查 TMS320F28377S 的 ROM 版本?
-什么可能会导致一些板工作,而一些不?

-有一个更好的代码来实现这一可靠吗? (以前我们遇到过其他解决方案的问题)

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请留出 1-2 天时间让我审核您的问题。 感谢您的耐心。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对延长的延迟深表歉意。

    F2837xS 引导 ROM 提供固定存储器位置的版本信息。 如果您查看 C2000ware 中的不同 ROM 版本、您可以看到 USB 引导地址不同。 即、 如果您的代码使用、 0x3fe868 这仅对 Rev B ROM 是正确的。 带有 Rev 0 ROM 的板会跳转到错误的位置并出现问题。  我将考虑三个可能导致行为不一致的单独项目:

    1 个 ROM 地址  

    • 如果您的 F28377S  量产时提供了两个不同的 ROM 版本
      • 修订版 0 ROM:USB_Boot、位于 0x3FE431
      • 修订版 B ROM:USB_Boot、位于 0x3FE868
    • 您的代码硬编码 Rev B 地址→ Rev 0 板将崩溃

    2 AUXPLL 锁定勘误表  

    • F2837xS 勘误表 SPRZ422K §3.2 (第 16-17 页):“PLL:首次锁定尝试时可能无法锁定“
      • 同时影响 SYSPLL 和 AUXPLL - PLL 可能不会在上电时锁定或在首次尝试时从休眠状态唤醒
      • 受影响的器件修订版本: 修订版 B 和修订版 C(所有量产器件)
    • USB 需要稳定的 AUXPLL 时钟。 如果在调用时 AUXPLL 未被锁定 USB_Boot()、则引导 ROM 代码可能会失败
      • USB 引导模式引导 ROM 不实施重试权变措施 — 您的应用程序必须确保  PLL 在调用之前被锁定

    3 功能签名

    • 自 c1_bootrom.h (行 250):
      • extern Uint32 USB_Boot(Uint16 bootMode); // Takes a Uint16 parameter, not void
    • 您的代码调用:
      • Uint32 (*USB_Boot_ptr)(void) = (Uint32 (*)(void))0x3fe868;
    • 引导 ROM 需要一个 bootMode 参数(用于 USB_BOOT)0x000C 。

    还有一些资源可供您参考:

    来源: C2000Ware 引导 ROM 文件

    • Rev 0 映射: C:\ti\c2000\C2000Ware_*\libraries\boot_rom\f2837xs\rev0\rom_sources\ccs_files\cpu01\Release\*.map
    • 修订版 B 映射: C:\ti\c2000\C2000Ware_*\libraries\boot_rom\f2837xs\revB\rom_sources\ccs_files\cpu01\Release\*.map
    • 接头: libraries\boot_rom\f2837xs\revB\rom_sources\F2837x_bootROM\cpu01-bootROM\include\c1_bootrom.h

    来源: F2837xS 勘误表 (文献编号 SPRZ422K)

    • §3.2(第 16-17 页):PLL LOCK 勘误表和权变措施
    • §4.2(第 45 页):引导 ROM 修订版 B X1 时钟要求(仅限修订版 B 器件)

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我们的解决方案是否与“AUXPLL 锁勘误表“相关、但我们发现了这样的解决方案、使其适用于我们。

    我们在设计中使用外部 20MHz 晶体作为时钟源(包括 USB 在内的所有器件都可以正常工作)、如果我们在跳转到 ROM 10MHz 引导加载程序之前立即切换并配置回内部 USB 时钟、则闪存更新将可靠地工作。

    如果我们不切换到内部时钟、则大多数电路板上的 MCU 会复位。

    我希望 ROM 代码在 任何情况下都能正确配置自身。

    我希望你能解释这个现象,这样我们就可以确信我们的“修复“是可靠和正确的。

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您发送编修。 对于以下内容、您可直接参考 C2000Ware 中提供的引导 ROM 源代码: C2000Ware_libraries/boot_rom/f2837xs/rev0/USB_Boot.c 和 RevB/USB_Boot.c、USB_ROM Boot_Init () 函数

    修订版 0 ROM 从不更改 SYSPLL 时钟源 — 假定 INTOSC2 已有效并应用固定的 IMULT=12。 在 Rev 0 器件上调用 USB_Boot () 时、如果您的应用从 20MHz 晶体运行、则 ROM 会配置 SYSCLK = 20MHz× 12 = 240MHz(超过 200MHz 规格)。  

    修订版 B ROM 会尝试将 SYSPLL 切换到 INTOSC2 、但通过写入 CLKSRCCTL1 来更改 PLL 输入源、而无需首先绕过或禁用正在运行的 SYSPLL。 当应用从 200MHz SYSCLK 下运行时、如果在 20MHz 时钟频率下更改 PLL 源、可能会导致 SYSPLL 失去锁定。 如§3.2 公告(“PLL 可能不会在第一次锁定尝试时锁定“)中所述、ROM 将 在其锁定等待循环中无限期挂起。

    当您在调用 USB_Boot() 之前切换到 INTOSC (10MHz) 时、由于源已经是 INTOSC2、因此 执行将继续正常进行。

    此致、

    Allison