线程中讨论的其他部件:TMDSADAP180TO100,
我 目前正在使用通用电机控制项目在 TI 的 HV 套件上运行我们的1马力电机。 我们在第3级构建中面临一个问题。
我们的意见如下:
- 电动机在开路中以参考速度运行
- 估计/反馈速度不稳定。 实际速度值波动。
- 快速观察器估计的角度也不稳定。
P.S:图形使用数据记录功能显示估算器角度。

我请求您帮助我们解决此问题。
注:我确实去了制造级别4并尝试运行电机,但随后出现模块过电流故障以及相位丢失故障。 这必须是由于观察者的反馈信号不良。