大家好!
同时,我还在尝试学习德尔菲诺的西格玛三角滤波器 SDFM。 在模块描述(TRM)中,有人写道,可以使用不同的时钟配置模式,但只提到一种(模式0)模式。 还有其他模式吗?
使用不同调制器时钟和数据速率的用例是什么?
我要提前表示非常感谢。
谢谢,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
同时,我还在尝试学习德尔菲诺的西格玛三角滤波器 SDFM。 在模块描述(TRM)中,有人写道,可以使用不同的时钟配置模式,但只提到一种(模式0)模式。 还有其他模式吗?
使用不同调制器时钟和数据速率的用例是什么?
我要提前表示非常感谢。
谢谢,
尼拉夫·金瓦拉 感谢你的帮助
感谢您的回答。
哪些设备具有模式2?
macnhester 编码是否仅用于减少引脚? 还是噪音抗扰性?
您是否有有关所有模式的文档?
请提前感谢。
谢谢,
埃尔汉,
F28377D,F280049支持模式2。 但是,我们不建议将模式2用于较新的设计,因为模式2非常容易受到噪音的影响。
[引用 userid="508064" url="~ë/support/MICC-微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1074152/tms320f28388d-sigma-增量过滤器-模块-sdmf-different 时钟模式/3978324#3978324]macnhester 是否仅用于减少引脚编码? 还是噪音抗扰性?它用于减少引脚,但非常容易受到噪音的影响。
此致,
马诺伊
马诺伊!
我使用的是个人 AMC1303Mx,我不是时钟主控器。 我看不到时钟控制功能在何时降低 BOM 成本的使用案例。
我当时想使用 CLB 来解码曼彻斯特信号,并将其再次传送到 sdfm,但 我检查了 CLB 输出没有路由到 sdmf 的情况。 最好将 CLB 输出路由到 sdfm 输入。
也许这是 TI 的设计问题,但我没有听说曼彻斯特编码有问题。 使用 CLB 可能可以实现曼彻斯特强大的解码设计。
那么,您不建议使用 AMC1303Ex ADC?
此致,
埃尔汉,
[引用 userid="508064" url="~ë/support/MICC-微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1074152/tms320f28388d-sigma-增量过滤器-模块-sdmf-different 时钟模式/3980203#3980203]I 使用的不是单个 AM03x 主控制器和多个时钟。 当时,我看不到时钟控制功能用于降低 BOM 成本的用例使用时钟控制功能时,您不需要成为时钟主控器。 从硬件角度看,您需要将 AMC1303M 时钟信号路由到 SD-C1 (过滤信道1时钟)。 然后,此时钟可以在内部用于所有其他3个过滤通道(2 / 3 / 4)。
[引用 userid="508064" url="~ë/support/MICC-微控制器-组/CC2000 /f/C2000-微控制器-论坛/1074152/tms320f28388d-sigma-增量过滤器-模块-sdmf-different 时钟模式/3980203#3980203"],那么您不建议使用 ADC/03Ex?是的,我们建议使用 AMC1303M,而不是 AMC1303E,因为此设备不支持曼彻斯特解码。
[引用 userid="508064" url="~ë/support/MICC-微控制器-组/CC2000 /f/C2000-微控制器-论坛/1074152/tms320f28388d-sigma-delta 过滤器-模块-sdmf-diffic-clock -modes/3980203#3980203]I 打算使用 CLSB 对输出进行解码,但没有对其进行 CLDB 的路由检查,而是对其输出进行解码。 最好将 CLB 输出路由到 sdfm 输入。我们将在未来的设备中考虑这一点。