各位专家:
我的客户目前正在考虑使用 F2837xS,我们正在讨论是否需要重置 IC。
考虑到设计错误和利润,我们认为 VDD 超出了建议的1.01至1.14V 电压范围,可能会落入不应用 POR 的区域。 如果时间足够短,这是否是一个问题? 如果是,你能给我一个定量上限吗?
我对重置 IC 的必要性有以下理解。 请参阅:e2e.ti.com/.../3538747
如果 VDDIO/VDD 达到2.3V 和1.0V,并且在100us 后降至设备的 Vmin 范围内,则可以正确保持复位。 (VDDIO 导轨的触发点约为2.3V,1.2V 导轨的触发点约为1.0V。) 如果不是,建议使用外部电源监控 IC (重置 IC)或其它设备来保持 XRSn,直到电源轨达到 Vmin。
对于上述情况,我认为您假设启动时电源电压升高。 在这种情况下,我们更关注由于突然负载变化(例如电源上升后 MCU 的闪存擦除)而导致的瞬时电压降。 当数据表中描述的最大负载按步应用时,会观察到几个10mV 的电压降。 如果您认为有必要为本案例重置 IC,我将不胜感激。
此致,
还可以