大家好,
我的客户报告了一个TMS320F2.8374万SPTPT在电源模块在70'C环境温度下运行时意外重置。 已仔细检查了3.3V和1.2V电源(保持在正常范围内 ),并在所有未使用的ISR (包括USER_ISR)中完成了一些操作,但这些ISR中没有任何触发器。客户使用了外部12MHz OSC。
请就以下项目发表意见:
1)如果软件或看门狗触发重置,可以保存哪些寄存器并跟踪重置源?
2)对于除VDD/XRS/外部时钟输入/VDD3VFL之外的硬件,应监控哪些项目?
3)是否有任何关于温度影响重置的备注?
4)由于外部OSC为12MHz,内部OSC为10MHz, 重置信号(XRS)持续为62us?
期待您的回复,谢谢。
此致
本杰明