请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D
您好、社区!
是否有人想告诉我为什么使用复位 IC (TPS3702CX33DDCT)来监控 TMDSCNCD28379D 控制卡中 VDD 电源的欠压? 实际上 、我 不理解使用 这样一个 IC 的原因、而微控制器本身会在低电源电压条件下进入复位状态。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、社区!
是否有人想告诉我为什么使用复位 IC (TPS3702CX33DDCT)来监控 TMDSCNCD28379D 控制卡中 VDD 电源的欠压? 实际上 、我 不理解使用 这样一个 IC 的原因、而微控制器本身会在低电源电压条件下进入复位状态。
此致
Jake、
对于该器件、VDD 电源上没有内部监控器、当器件超出其 VDD 工作范围(最小1.14V)时、该监控器将自动复位。 问题在于、当压降时、将有一个从1.14V 下降到某些电压的周期、在此期间、器件仍将计时/执行指令、但无法保证器件能够在低于该电压时正常运行。 这会导致该区域出现未知的器件行为、直到总线上没有电压。 这包括错误处理指令、意外外设行为等
为了防止这种情况发生、复位 IC 正在监控总线、并在电压超出规格时将器件置于复位状态。
有一个内部 VDDIO 监视器、可在加电/断电期间使 IO 保持在已知(无屏)状态;但同样也适用于此处(以及为什么3.3V 上也有一个监视器)。
最棒的
Matthew