请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好!
我对 µC TMS320F2808中的 SCI 接口有疑问。
我有一个基于这个 μ µC 构建的器件、但是当通过 RS232/UART 转换器连接到它时、它不响应。
默认情况下是否禁用此接口并应将其激活?
感谢您的回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我对 µC TMS320F2808中的 SCI 接口有疑问。
我有一个基于这个 μ µC 构建的器件、但是当通过 RS232/UART 转换器连接到它时、它不响应。
默认情况下是否禁用此接口并应将其激活?
感谢您的回答。
您好、Stanislawe、
Unknown 说:此接口是否默认为禁用状态,是否应激活?
您正在使用定制板吗?
[引用 userid="505869" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1057313/tms320f2808pza "]通过 RS232/UART 转换器连接到它时,它不响应。您是否设置了正确的引脚复用? SCI RX/TX 引脚与其他信号进行多路复用、因此您必须设置正确的多路复用选项。
此致、
Marlyn