Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069
我已经基于 TMS320F28069 MCU 构建了一个降压转换器作为其控制器、我已经实施了3P3Z 模块、计算了控制系数并将其插入我的代码中、并使转换器稳定、 但是、当使用波特100测量环路时、我发现系统的频率响应与计算出的频率响应非常不同、例如、当频率应为5kHz 时、需要1KHz 的交叉频率。 控制系数计算正确、我已针对反馈和 ADC 效果实现了补偿系数。
系统是否需要插入特定的因素、以使其按预期工作?