[参考译文] TIDM-1000:第6.4.3.2节:设计电压环路补偿器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132469/tidm-1000-section-6-4-3-2-designing-voltage-loop-compensator

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: powerSUITE

您好!

我对基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正(PFC)参考设计的设计指南 TIDM-1000有疑问。

具体而言、它位于第6.4.3.2节"设计电压环路补偿器"中。

在使用补偿设计 器进行电压环路 PI 补偿调优的图38中、电压环路 PI 补偿调优似乎是在零极点格式领域使用 KDC 和 fz0等参数执行的。

 极点零格式的传递函数似乎 是 G (s)=Kdc (s + Zo)/s  

我发现、在图38中、补偿系数 Kp 和 Ki 随着 KDC 和 Zo 的变化而变化。

请参阅下面随附的捕获图像。

当  Zo 从0.001增加到0.002时、Kp 从0.3999749变为0.3999497、 Ki 从0.0001257变为0.0002514。

     

因此、我有以下两个问题:

Kp 和 Ki 如何与 KDC 和 Zo 有分析性的关系? 换言之,将  Kp 和 Ki 与 Kdc 和 Zo 关联的等式是什么?

2.  在图38中单击 Save COMP 按钮时、补偿器值 Kp 和 Ki 似乎会保存到项目中。 固件中的哪些变量分别与 Kp 和 Ki 关联?

感谢你的建议。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS、您好!

    我已将此问题分配给我们的 Vienna 整流器专家。 他们似乎将在本周剩余时间内离开办公室。 请等待回复延迟至星期一。 感谢您的理解

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="413655" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132469/tidm-1000-section-6-4-3-2-designing-voltage-loop-compensator ]1. Kp 和 Ki 如何与 KDC 和 Zo 有分析性的关系? 换言之、将  Kp 和 Ki 与 KDC 和 Zo 关联的等式是什么?[/引述]

    https://www.formulacalculators.com/pid-pole-zeros-calculator/

    [引用 userid="413655" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132469/tidm-1000-section-6-4-3-2-designing-voltage-loop-compensator ]2.   在图38中单击 Save COMP 按钮时、补偿器值 KP 和 KI 似乎会保存到项目中。 固件中的哪些变量分别与 Kp 和 Ki 关联?[/quot]

    当对比例增益感到满意时、单击 Save COMP (保存 COMP)。 这会将补偿器值保存到工程中。 •注意:如果未从解决方案适配器中选择项目、则不允许对补偿器进行更改来设计自己的解决方案。 通过解决方案适配器选择解决方案

    #define Vienna_GV_PI_KP ((float32_t) 0.3999748673)
    #define Vienna_GV_PI_Ki ((float32_t) 0.0001256716)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的评论。

    对于如上所示的电压环路补偿 器、假设 Zo 从0.001增加到0.002、然后单击 Save COMP。

    您的意思是、对于 VIEN_BV_PI_KP 和 VIEN_BV_PI_KI、文件 vienna_settings.h 被编辑以进行修改、如下所示?

    #define Vienna_GV_PI_KP ((float32_t) 0.3999497)
    #define Vienna_GV_PI_Ki ((float32_t) 0.0002514)

    然后、我假设在单击 Rebuild Project 时、 补偿器值可能会在项目中通过函数 VIENIN_globalVariableInit()中的代码片段进行相应更新、如下所示:

    Vienna_gv.Ki = Vienna_GV_PI_Ki;
    Vienna_gv.Kp = Vienna_GV_PI_Kp;

    请您提出建议。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 但您确实需要使用"解决方案适配器"来启用它。 或者、您也可以使用非 powerSUITE 版本并手动更改 settings.h 中的参数、然后重新生成。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的评论。

    解决方案适配器?

    我捕获了 Resource Explorer 窗口并将其设置为下面的值。

    我无法在 powerSUITE 中看到解决方案适配器工具。

     解决方案适配器在哪里?

    感谢你的建议。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果从您列出的页面(TIREX、单击该数字电源 SDK 4.0.1并找到 TIDM-1000)导入解决方案、则称为"解决方案适配器"。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的评论。

    请参阅从设计指南中捕获的以下说明。

    我无法在资源管理器窗口中找到任何解决方案适配器工具按钮。

    您是否会捕获显示 解决方案适配器工具按钮的屏幕图像并将其回复给我?

    感谢您的器件。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS Yoo、您好!

    我认为您不需要查找解决方案适配器。 您只需 从页面导入解决方案(TIREX、单击该数字电源 SDK 4.0.1并找到 TIDM-1000)。 这应该是您可以修改参数的解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的评论。

    让我关闭这个帖子。

    此致、