当)FRA(测量环路特性的波特图时、模型为 Venable 7405 μ s、发现数字 PI 补偿器的零频率极点似乎无法补偿。 低频带中的增益非常低、相位不会下降90度、这与极点补偿完全不同。 但是、高频段与仿真结果类似。 多个测量的结果是相同的。 您是否遇到过类似的问题?
在下图中、蓝色是 环路传递函数的 FRA 实验结果、红色是功率级实验结果。 在仿真中、理想情况是低频增益以-20dB 的斜率下降、而不是我测得的非常温和的斜率下降。 功率级别结果与理论仿真类似。

为了与实验进行比较、我将 SIMPLIS)中仿真(中的极点位置从0Hz 更改为2kHz、并获得了以下结果:

可以看出、该结果接近于实验测量值、因此我怀疑极点位置已移动、但未发现类似情况。
我想知道 PI 补偿器的极点是否会移动?