[参考译文] TMS320F280023-Q1:连接第三个四通道。 包括编码器到 eCAP 模块

Guru**** 2041660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1028087/tms320f280023-q1-connecting-third-quad-inc-encoder-to-ecap-module

器件型号:TMS320F280023-Q1

尊敬的 TI 团队:

 

 我们在设计中使用的是 F280023PMQR MCU。 我们的系统中将有三个正交增量编码器、其中两个编码器连接到 eQEP 模块。 我们想要将第三个编码器连接到 eCAP 模块、但找不到有关如何执行该操作的任何信息。

请指导我们如何连接第三个四通道。 eCAP 模块的增量编码器?

期待收到您的回复、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ECAP 将无法对脉冲和 eQEP 可执行的方向进行计数。 ECAP 可用于测量脉冲周期或占空比。 有关 eCAP 的更多详细信息、请参阅 TRM。

    最好选择具有3个 eQEP 的器件、如 https://www.ti.com/product/TMS320F28374S