主题中讨论的其他器件:DP83640、 DP83826E、 C2000WARE
您好!
F28388D 是否与 TI DP83640以太网 PHY (硬件方面)兼容、设计人员是否能够从软件的一个独立点利用 TI RTOS 来实施系统。
有什么示例要指向吗?
谢谢
Olivier
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Olivier、
我看不到使用 DP83640时出现的任何问题。 该器件似乎具有一些高级功能、如果客户只需要以太网 PHY、我将向他们推荐 UG 中的以下建议。
"
控制卡使用 DP83822 10/100M 以太网 PHY 进行 EtherCAT 通信。 PHY 具有 242ns 的低往返(TX+RX)延迟和强大的 EMI/EMC 性能。 此设计还建议使用 DP83826E/I 作为替代10/100M 以太网 PHY。 DP83826E 进一步提高了延迟性能、确定性延迟< 216ns +/- 2ns、固定 XI 到 TX_CLK 时钟相位+/- 2ns、并具有强大的 EMI/EMC 性能、因此适用于实时应用。 有关更多详细信息、请参阅以下链接中的 DP83826数据表
https://www.ti.com/product/DP83826E
"
请注意、DP83826是 QFN 器件、不是 QFP、但价格显著降低。
至于软件示例、请查看 C2000Ware:
此致、
Cody