器件型号:TMS320F28388D 各位专家、您好!
这是我的情景。
我在 Core1和内核2中启用了内部安全装置。
借助自定义接口、我能够为软件创建一个方案、使其停止内核1中的看门狗刷新脉冲。
我看到软件没有返回。
但是、当我仅启用内核1看门狗并重复测试时。 生成会返回。
欢迎提出任何建议。
此致、
Mohan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
这是我的情景。
我在 Core1和内核2中启用了内部安全装置。
借助自定义接口、我能够为软件创建一个方案、使其停止内核1中的看门狗刷新脉冲。
我看到软件没有返回。
但是、当我仅启用内核1看门狗并重复测试时。 生成会返回。
欢迎提出任何建议。
此致、
Mohan
大家好、Mohan、
[引用 userid="463781" url="~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994789/tms320f28388d-core-2-watchdog-refresh "]我发现该软件不会回来。这意味着它不会回来? 您的意思是,复位后,代码不会重新启动吗?由于您只允许 CPU1看门狗超时并发出复位命令,因此 CPU2看门狗不重要,因为这甚至不会超时。 对吧? 您能否仅启用 CPU2 (Cor2)看门狗并查看发生了什么?
此致、
Vivek Singh