请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:SFRA、 TIDM-1022、 TIDM-02002
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
1) 1) SFRA 是否可用于 CLA? 如果是、是否有任何限制?
2) 2)如果不是、请说明您如何在 TI 参考设计中使用 CLA 代码(如 TIDM-02002、TIDM-1022)调整补偿器?
黄维恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
1) 1) SFRA 是否可用于 CLA? 如果是、是否有任何限制?
2) 2)如果不是、请说明您如何在 TI 参考设计中使用 CLA 代码(如 TIDM-02002、TIDM-1022)调整补偿器?
黄维恩
韦恩、
没有 SFRA 被从未移植到 CLA、因此它不能在 CLA 上使用。 用户可以对系统进行分区、使其在 C28x 上运行 SFRA 部件并在 CLA 上运行控制器。 我没有这方面的直接例子。
我们对 C28x 上的系数进行了调优、对 CLA 上的系数进行了调优、SDK 软件允许轻松地将 C28x 移植到 CLA、
在 TIDM-1022上、我们不在 CLA 上运行控制环路、而是在 C28x 上运行控制环路(CLA 仅用于谷底开关器件)