我在 InstaSpin 上工作了很长时间、并在自动调整和闭环操作方面取得了成功。 我现在在不同的硬件上、但我对电流和电压反馈有信心。 我已在闭环控制(编码器速度)下运行空载电机、使用 Rogowski 线圈、放大器钳位和 piccolo 测量的电流均与15.8A 的预期激励电流相匹配。 电流波形和电压波形看起来都很好、并且具有适当的关系。
电机信息如下:
线路电压1193
55 kW
354.6纳米
Hz 50
放大器34.4.
转速为1480
PF 0.854
效率90.6
空载放大器16.
磁化电流15.84
击穿扭矩 Nm 1534
击穿扭矩 rpm 1300
定子电阻120C 每相0.581欧姆
转子电阻140C、每相0.279 Ω
定子漏电感每相3.751mH
转子漏电感每相4.747mH
磁化电抗每相43.4欧姆
用户参数
ADC 满量程电流333.33
IQ 满量程电流166.66
ADC 满量程电压2400
IQ 满量程电压1800
PWM 频率2.0kHz
当我运行自动调优时、当然首先进行校准、看起来很合理、当 RoverL 执行时、我获得 RHF、LHF 和 RoverL 的不良值、请参阅以下示例:
RHF 40.08
Lhf -0313
RoverL 5.0
绘制 RoverL 流程图时、我看到 ID 环路未调节。 我可以反转电流的极性、然后 Id 环路会进行调节、但 RHF、LHF 和 RoverL 的结果值仍然无效。 由于我可以运行电机闭环、甚至在 RoverL 中、我看到电压前导电流的正确关系、这使我相信我的电流极性没有误差。 电机在 RoverL 期间不旋转。 由于 ID 环路未进行调节、因此如果我尝试增大 R_over_L_EST_FREQ_Hz、我很容易获得过流。 RoverL 流程的值如下:
MOTOR_RES_EST_CURRENT 5.16
R_OVER L_EST_FREQ_Hz 100
WaitTime 8.0 * USER_EST_FREQ_Hz
如果有任何建议、我将不胜感激。 提前感谢您。