[参考译文] TMS320F28069F:PWM 运行和单次触发标志

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/857306/tms320f28069f-pwm-operation-and-one-shot-flag

器件型号:TMS320F28069F

参考手册中没有明确说明、但我是否理解一旦发生单次跳变并且 TZFLG [OST]被置位、那么所述 PWM 模块将保持在 TZCTL 寄存器指定的状态、直到标志被清除? 这意味着无论其占空比或周期发生变化、它都将保持高电平/低电平、直到标志被清除、一旦发生这种情况、PWM 模块将按照当前配置开始切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rein、

    感谢您的反馈。 单次触发确实具有锁存行为、它们将保持激活状态、直到标志被清除。 当 OST 处于活动状态时、PWM 的所有其他输入将被忽略、输出将保持强制状态。

    我将更新这些文件,以确保它明确指出这一点。

    此致、