您好!
昨天、我想在我开发的电路板上测试 TMS320F28069 MCU。
我能够在 MCU 和 PC 之间建立连接。 我通过使用新的"Target Configuration"菜单中的"Test Connection"按钮实现了这一点。
之后、我想运行我的第一个代码、但与此同时、3、3V 电源中发生了短路。
经过一些研究、我很确定短路在 MCU 内部。
信息:
-每个 VDDIO 引脚被连接至3、3V
-每个 VDD 和 VDDIO 都使用2、2uF 电容器实现稳定。
-每个 VSS 都接地
- X1和 VREGENZ 接地
-短路电阻约为6.5欧姆
-电路板的接地电位是浮动的、但没有人触摸到它(ESD)。
问题可能是:
-我通过10k 电阻器将 X2引脚接地。
我希望这样做、以防止引脚悬空。 接地电势将约为-300V (B6-Circiut)。
我不确定是否会在引脚悬空且接地电位约为-300V 时发生这种情况、因此我想为其提供定义的电位。
-我没有连接 VDDA 和 VREFHI,它是浮动的。 VREFLO 被接地。
问题:
-是否可以通过10k 电阻器将 X2引脚接地、或者是否会损坏 MCU。 该引脚是否甚至悬空、或者是否具有确定的电势。
数据集对 X2引脚说:"如果 X2未使用、则必须保持未连接状态。"
-浮动 VDDA 和 VREFHI 引脚是否会导致损坏?
我只能进行测试、但电路品牌和 MCU 的运行水平很低、所以我只是想在测试之前研究这个问题。 此外,我不是一位原来的英语发言者。 如果有什么不能理解、请告诉我。
提前感谢:)。