This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:关于 PowerPAD 的接地连接

Guru**** 2027820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599731/tms320f28075-about-the-ground-connection-of-powerpad

器件型号:TMS320F28075


大家好、

请告诉我们 PowerPAD 连接。

这里有"模拟和数字接地"。 …Ω" 在 VSS (PWR 焊盘)说明中
数据表(SPRS902C)第25页中进行了说明。

如果模拟接地和数字接地是分离的、
应连接哪个接地端?

请告诉我这个原因。


此致、
Koichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Koichi ie]\n 如果模拟接地和数字接地分离、
    应连接哪个接地端?[/报价]

    具有重要冷却空间的接地端。 接地短路时、具有较大的平面和许多布线、可更快地散热;通常 DGND 是最佳选择。

    此主题将帮助您理解相同的内容:

    此致、

    Gautam

    欢迎您光临 Koichi-San!

    祝您好运、
    Gautam