器件型号:TMS320F28032 工具/软件:Code Composer Studio
首先、我将 DACVAL (spruge5f.pdf)初始化为1。 当我将 DACVAL 设置为1023时、 DAC 输出达到1023电压的时间是多久?
是否可以有任何准确的方法来计算此时间(周期)?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
首先、我将 DACVAL (spruge5f.pdf)初始化为1。 当我将 DACVAL 设置为1023时、 DAC 输出达到1023电压的时间是多久?
是否可以有任何准确的方法来计算此时间(周期)?
谢谢。
BM、
请参阅 数据表中的 DAC 稳定时间表:
我估计您将能够在2us 以下内将1024个代码步长稳定在1个代码精度内。
Tommy