器件型号:TMS320F28069M 借助 ADC、我能够感应交流电流。
我想计算感测到的电流值的最大值。
2.如果电流立即超过某个值,则需要停止程序。
请在这方面帮助我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
借助 ADC、我能够感应交流电流。
我想计算感测到的电流值的最大值。
2.如果电流立即超过某个值,则需要停止程序。
请在这方面帮助我。
您好!
1.我建议您使用 ADC 的 EOC (转换结束)信号触发 CPU 中断。 在该中断中、仅当新的 ADC 结果高于全局变量的旧值时、才使用 ADC 结果寄存器中的值更新全局变量。 这样、全局变量将始终是从 ADC 获得的最高值。
2.当电流超过某个特定值时,是否有特定的东西要停止? 您可以重置器件或关闭器件上的特定外设。 如何实现该目标的方法会因您想要实现的目标而异。
此致、
Ben Collier