请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800157 大家好、
我们是否有关于如何使用跳闸区域的详细说明?
此致、
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们是否有关于如何使用跳闸区域的详细说明?
此致、
布赖恩
Brian、您好!
首先、我建议查看一下器件 TRM 第14.9节、"跳闸区域(TZ)子模块" ,描述 TZ 的功能和使用。 我还推荐 访问 C2000 Academy中的示例、该示例提供了有关使用 C2000外设(包括 EPWM)(5."控制外设"->"Enhanced Pulse Width Modulation (EPWM)")的奇妙培训。
然后、对于实际实施、请查看 ePWM 的 driverlib 示例、特别是以下示例:
示例1提供了 使用 TZ 的示例、而其他3提供了使用数字比较(DC)子模块的示例、该子模块与 TZ 非常密切相关。 "epwm_ex6_valley_switching"示例还可用于需要谷底开关的数字电源应用。
此致、
Jason Osborn
突出显示的部分 大胆 应该是这篇文章的关键要点。