您好!
在一个研究项目的范围内, 我们正在实施一个用于 VIPV(车辆集成光伏)应用的演示器。
在此项目中、我们希望使用一个或多个开发套件将 PV 模块耦合到高压锂离子电池。
电源转换器的规格如下。
- 输入:
- 电压:~30-70Vdc
- 功率:~50-150W
- 控制: MPPT
- 输出:
- 电压:~350-400V
- 功率:~50-150W
- 控制:充电控制器(恒定电流-恒定电压)
- 输入和输出之间的电隔离
我们一直在研究 TI 提供的不同套件、并且我们发现 TMDSHVMPPTKIT 似乎最接近我们希望的用途。
但是、存在以下两个限制:
- 输入电压:该套件的输入电压范围(200-300V)比我们的应用要高。
- 我们是否能够调整电路板以适应更高的电压?
- 我们能否在两者之间添加一个直流/直流升压转换器来设置 PV 模块的电压?
- 输出控制:输出调节为恒定电压。 但是、充电的第一阶段需要恒流控制。
- 这可以在软件中轻松实现吗?
- 如果转换器调节的电压被设定为高于它所连接的电池电压、套件的当前软件执行会发生什么情况? 我们会达到恒定的最大电流(因此、我们会自动控制电流)还是会触发警报?
感谢您的支持!
此致、
尼尔森