主题中讨论的其他器件:SFRA、 TIDA-010062、 TMS320F280039C
您好!
我正在尝试从 CCS 为 TIDA-010062设计运行 SFRA。 但我收到"无法连接、请检查连接"错误。
下面是 SFRA GUI 中的设备管理器和设置连接中的端口的屏幕截图:
软件有任何问题吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试从 CCS 为 TIDA-010062设计运行 SFRA。 但我收到"无法连接、请检查连接"错误。
下面是 SFRA GUI 中的设备管理器和设置连接中的端口的屏幕截图:
软件有任何问题吗?
此致、
您好、SJZ:
您是否可以 在 ttplpfc_user_settings.h 文件中将"TTPLPFC_SCI_VBUS_CLK"更改为30000000、而不是50000000、如下所示、它将起作用。
//
// SFRA 相关
//
#define TTPLPFC_SFRA_GUI_SCI_BASE SCIA_BASE
#define TTPLPFC_SCI_VBUS_CLK 30000000
#define TTPLPFC_SFRA_GUI_SCI_BAUDRATE 57600
#define TTPLPFC_SFRA_GUI_SCIRX_GPIO 28
#define TTPLPFC_SFRA_GUI_SCITX_GPIO 29
#define TTPLPFC_SFRA_GUI_SCIRX_GPIO_PIN_CONFIG GPIO_28_SCIA_RX
#define TTPLPFC_SFRA_GUI_SCITX_GPIO_PIN_CONFIG GPIO_29_SCIA_TX
此致、
沙山克