您好!
我当时正在思考如何将 TM320F28379D 的 EMIF 与 ADS8548连接。 但是、我认为存在符合 tHDO 和 tDTRI 要求的问题 、因为数据 在 EMIF 保持期开始时更改为"无效"(请参阅下图)。
我是对吗? 我是否还有其他需要关注的问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我当时正在思考如何将 TM320F28379D 的 EMIF 与 ADS8548连接。 但是、我认为存在符合 tHDO 和 tDTRI 要求的问题 、因为数据 在 EMIF 保持期开始时更改为"无效"(请参阅下图)。
我是对吗? 我是否还有其他需要关注的问题?
您好!
lian liuchao 说:我当时正在考虑将 TM320F28379D 的 EMIF 与 ADS8548连接起来。 然而,我认为有一个问题符合 tHDO 和 tDTRI 的要求 ,因为数据 在 EMIF 的保持期开始时更改为无效(请看下面的图片)。
我认为 应该可以将 EMIF 与这个外部 ADC 连接、这看起来 RD/CS 信号操作相同、并且在被指定为选通的时间内数据是有效的(除非我对 ADS8548的条款/时序有误解)。 我将与另一位专家仔细检查、然后再与您联系。