其中包含 TIDM-02014_truck_inv_F28003x 软件
30V -我正在尝试控制 TGT2-PMSM 0032年30月24日 电机。
我可以通过 CLOSED_CURRENT_LOOP 参数控制电机的速度。
但是、当我打开 CLOSED_SPEED_LOOP 参数时、电机不会移动。
我应该如何继续测试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于旋转变压器,您可能需要更改 resolver_bias 的值以 调整角度偏移量
请尝试调整旋转变压器失调电压、它应该根据您的设置进行正确设置。