您好!
我一直在 为我的项目使用 TMDSDOCK28379D 集线站。 工作时、其中一个 GPIO 引脚(GPIO (122,124或126中的一个)意外地与辅助电源的+15V 电源引脚接触(通过跳线)、并且+15V 电源的接地端连接到集线站的 GND。 此后、通过普通的两根电缆连接扩展坞并打开扩展坞的切换开关后、扩展坞上的控制卡未收到任何电源(两个红色 LED LD2和 LD3未亮起)。 我用另一个板测试了两根电缆、它们工作正常。 我浏览了 C2000 ware 的"器件支持"部分中提供的 F28379d 控制卡的原理图、并尝试测试控制卡本身。 接线站通电后,我检查了控制卡上两个电阻 R13和 R14处的电压,两者的电压都低于0.5V。 实际上应该是3.3V。此外、我还注意到控制卡上的二极管 D2会变热、可能已发生正向偏置。
是否有任何方法可以解决此问题? 我希望修复损坏并再次使用坞站。