尊敬的 Champ:
我要求为我的客户提供服务。
它们有来自电源电压稳定的持续时间请求、然后运行引导 ROM 来命中用户代码。
(1)。 在复位时序图的图表中、是最大 添加 tw (RSL1)和 tboot-flash、可以获得怎样的启动时间? 对于 tw (RSL1)、我们从100us 得到1.3ms 加上1.2ms tboot-flash、可以正确地得到最坏的情况: 最大值 从耗材稳定到用户代码的持续时间?
(2)。 tw (RSL1)的最大时序是多少? 为什么我们只指定标称计时? 客户想知道 在这种情况下 tw (RSL1)是否需要更长的时间 、并知道最大时序?
(3)。 DS 中指定的 th (boot-mode)的单位是否错误,而应该是我们? 如何用1.5 ms 在这个时期? 引导模式管脚的保持时间是否不是部分的 引导 ROM 执行期? 如果我在这里有误解,专家会亲切地纠正我吗?
(4)。 th (引导模式)和 tw (RSL2)各自的最大时序是多少? 如果它不能使用固定值进行定义,有什么原因?
谢谢。此致、
约翰尼