This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:数据不能 DIDn##39;t 接收数据丢失了什么?

Guru**** 2554150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430316/tms320f28335-can-data-didn-t-receive-data-what-am-i-missing

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

我使用的是 TMS320F28335  

我正在尝试应用 CAN 类型绝对编码器  

但有时无法接收 CAN 数据并不总是我不理解这种情况

所以、我改变了一切、但没有改变这种情况  

已确认 CAN 高电平和 CAN 低电平两端的电阻均为60欧姆。

我还使用示波器确认了波形输入是正常的。

但是、经常会发生数据未被接收的情况、因此我尝试了降低比特率。

没有改变 我遗漏了什么?

这种情况在开机时确定。

成功接收到其他分量数据、但只有绝对编码器没有接收到数据   

我需要帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    您是否可以读取错误/状态寄存器(CANES)并 检查值?  这将提供可能发生的情况的线索。

    此致、

    Joseph